흙의 일축압축시험 (KS F 2314)
페이지 정보
작성일 24-01-16 09:55
본문
Download : 흙의 일축압축시험 (KS F 2314).hwp
점토를 교란시키면 입자 사이의 물로 구성된 흡착수막이 파괴 되기 때문일것이다
2) 예민비()는 여러 가지 방법으로 구할 수 있으나 Terzaghi방법이 일반적으로 사용된다된다. 흙의 일축압축강도라는 것은 측압을 받지 않는 공시체 최대의 압축응력을 말하며 예민비란 흐트러지지 않는 흙의 일축압축강도와 동일한 함수량을 가진 교란시킨 흙의 일축압축강도의 비라고 定義(정의)한다.
레포트/기타
흙의 일축압축시험 (KS F 2314)
이 시험은 점성토의 일축압축강도 또는 예민비를 구하기 위하여 행한다. 흙의일축압축시험 , 흙의 일축압축시험 (KS F 2314)기타레포트 ,
,기타,레포트
순서
설명
다. 다시 반죽해서 교란시킨 시료는 자연상태 강도보다 저하된다된다.
비…(skip)_hwp_01.gif)
_hwp_02.gif)
흙의일축압축시험
흙의 일축압축시험 (KS F 2314)에 대한 자료입니다. 이 시험결과에서 점착력을 구하여 기초지반의 지지력계산과 사면의 안정계산 등을 할 수 있따
▲ 중요한 시험의 결과
공 시 체건조단위중량 1.52gf/cm3 습윤단위중량 1.95gf/cm3 간극비 0.74포화도 138%자연시료의 일축압축강도 20.24 kgf/cm2 교란시료의 일축압축강도 8.32 kgf/cm2 파괴각 θ 50 °내부마찰각 10 °점착력 c8.5파괴시 변형계수 2.249예민비2.43
▲ 중요한 점의 토론
예민비의 定義(정의)는 무엇이며 어떠한 방법으로 구할수 있나?
▲ 주요 결론
1) 예민비는 자연시료와 교란시료의 강도비로 定義(정의)된다된다.
Download : 흙의 일축압축시험 (KS F 2314).hwp( 59 )
흙의 일축압축시험 (KS F 2314)에 대한 data(資料)입니다.